#44715468
33% пользователей считают этот отзыв полезным
Здравствуйте, LEGIO
Скажите пожалуйста:
1) На какую площадь рассчитан данный агрегат
2) каков температурный режим (подача тёплого воздуха)
3) есть ли отвод конденсата? (при высокой влажности воздуха)
4) можно настроить этот прибор сугубо на приточную вентиляцию (без обратной тяги)
5) имеются ли фильтры (устранение выхлопных газов, дыма и т.д.)
LEGIO
Добрый день Евгений
Данный рекуператор рассчитан на помещение площадью в 20 кв.м
При температурах на улице -20 в помещении +22 средняя температура притока +16.
Отвод конденсата предусмотрен на наружной металлической крышке.
Прибор можно включать сугубо на приток и вытяжку
Встроенный фильтр класса G2
#44227354
Вопрос к продавцу, заказал товар но там труба 50см а мне нужна минимум 60см как ее наростить
LEGIO
Добрый день, необходимо сделать заказ на метровый канал, от него отрезать нужную Вам длину.
#43095142
50% пользователей считают этот отзыв полезным
Для чего нужна металлическая крышка с наружной стороны?
LEGIO
Добрый день Елена.
Наружная металлическая крышка подавляет уличный шум и отсекает прямые воздушные потоки ветра.
Руслан ЗинченкоУже купил
Не готовий дати точної відповіді, але люди котрі брали без цієї кришки відчували задування повітря та шум з вулиці. У своєму випадку я взяв саме з цією металевою кришкою, вище наведених нарікань не помітив, відповідно. Але в свою чергу необхідно робити монтаж з зовні.
LEGIO
Добрый день Елена. Металлическая наружная крышка защищает от прямых попаданий потоков ветра, за счет этого нет воздушного сопротивления на работу вентилятора.
#42674402
Уже купил
86% пользователей считают этот отзыв полезным
В цілому покупкою задоволений! Продавець не зв'язався, а просто взяв і відправив бандероль (доставка ~ 200). Але все ок, все працює. Монтаж провів сам. Робочий отвір зробили за 15 хв - діамтр 180.(ціна ~ 1400 без ліфта).
Постійна церкуляція повітря, навіть на 1 швидкості. Фото додам пізніше. Задування з вулиці та шум з вцлиці - відсутній.
Достоинства: Постійний приток свіжого повітря. Дійсно покращився мікроклімат в кімнаті. Стосовно шуму - нарікань 0. В нічний час на 1 швидкості навіть не береш до уваги, 2-3 допустимо.
Недостатки: На втягувані трохи дивно працює куллер, ніби з зацепом об щось. Пульт управління - іграшковий, але функцію основну виконує)
#40643570
Какой минимально необходимый диаметр монтажного отверстия в стене?
LEGIO
Добрый день Сергей. Отверстие необходимо делать ( 170 диаметром).
#40002570
100% пользователей считают этот отзыв полезным
На яку площу приміщення розрахований?
LEGIO
Добрый день.Рекуператор Reventa RV-2 рассчитан на помещение в 20 кв.м
#37947386
75% пользователей считают этот отзыв полезным
Добрый день. Интересует ответы на следующие вопросы:
1. Если соседи курят на балконе в данный момент с открытым окном натягивает дым в комнату, при установки рекуператора как будет обстоять дела в таком случае?
2. Есть ли возможность выключить рекуператор, что бы не было эффекта вытяжки (что бы через него не проходил воздух)?
3. Какой температурный диапазон окружающей среды допустим для нормальной работы данного рекуператора? Где-то слышал что некоторые модели в мороз замерзают
4. Образовывается ли конденсат при работе данного устройства, если образовывается то куда он девается?
LEGIO
Добрый день Дмитрий.
1) В рекуператоре установлены фильтра,но при фазе притока запах дыма будет попадать в помещение.
2)Рекуператор можно выключить и перекрыть потоки воздуха,для этого достаточно выбрать нужное положение на внутренней крышке.
LEGIO
3)Данная модель рассчитана на работу при любых температурах,чем больше разница температур между улицей и помещением,тем больше кпд выдает прибор.В рекуператоре Reventa используются вентиляторы с реверсным принцыпом действия,а следовательно теплообменник не обмерзает,как в противоточных рекуператора
LEGIO
4)Конденсат может образовыватся,для этого при монтаже необходимо учитывать что воздуховод должен быть смонтирован с уклоном в 2-3 градуса на улицу.Наружная металлическая крышка рекуператора по конструктиву предусматривает так называемый "бортик" для отвода конденсата на улицу.
 
 
 
 
 