Реле напряжения ZUBR D40

Написать отзыв _
По дате

Отзывы покупателей о Реле напряжения ZUBR D40 17

#33869728
100% пользователей считают этот отзыв полезным
Здравствуйте! Есть вопрос. купил себе акустическую систему S класса. Принес домой, подключил... и вроде все работает на отлично, но есть одно большое "НО". Гудит сабвуфер. По началу не обращал внимание, но потом начало раздражать.. стал я разбираться. как оказалось проблема не в сабвуфере.. так как гудит только у меня дома. Во всех комнатах. Вопрос: может ли сетевой стаб решить проблему?
Андрей
Может. Проверено на личном опыте
#32839020
100% пользователей считают этот отзыв полезным
Дуже радує вітчизняний виробник, якість на висоті. У мене було два таких реле в будинку, один в одному щиті на один поверх, друге на другий поверх, будинок в центрі, ввід 2 фази, мали би бути по 110В, а і реалі одна 200, а інша 50, реле працює справно, кожного ранку відключає напругу по 252В, так як я не готовий чекати по 5хв для увімкнення, купив ще 3 реле в розетку для холодильників, а ввідні 40А реле виставив на 3сек. Що до показів, то стабілізатор на котлі показує на 4-5 вольт меншу напругу, але всі решта (5шт. Два на 40А і 3 на 16 в розетку) показують приблизно однакову напругу, тому калібровку вирішив не робити.
Достоинства: Якість і вітчизняний виробник.
#32347212
Уже купил
Покупкой доволен.
Поставил в щиток на динрейку. При колебаниях напряжения отключается.
Всё как и должно быть.
Достоинства: Цена-качество
Недостатки: Не было
#29995000
Скажіть будь ласка , реле від удару фази блискавкою і від відриву нуля допомагає врятувати техніку вдома.
федор
У меня был такой случай. Реле сработало, но молния оказалась быстрей(. Все что было в розетках пришлось ремонтировать. А реле перестало реагировать на настройки.
федор
От обрыва нуля помогает.
Инженер техподдержки
Доброго дня, від обриву нуля допомагає, а від удару фази блискавкою - ні.
#27829032
Почему выбивает реле напряжения Zubr D40 при включении чайника и утюга одновременно? Или это так должно быть? Или электрики что-то напутали?
Инженер техподдержки
Добрый день, проверьте установленный нижний предел напряжения (нажмите кнопку "-"). Возможно, при одновременном включении чайника и утюга напряжение просаживается ниже нижнего предела и Zubr D40 отключает нагрузку.
#25801975
75% пользователей считают этот отзыв полезным
В тех. паспорте написано "Струм споживання при 230 В ... не більше 76 mA". Подсчитаем грубо: 230 В * 0,076 А = 17,48 Вт * 24 часа = 419.52 Вт * 31 день = 13005.12 Вт. За месяц прибор "съест" 13 кВт! :( Не слишком ли много? Кто там внутри такой голодный?
Достоинства: Смотрится круто, дарит спокойствие на душЕ (что техника не сгорит при перенапряжении)
Недостатки: Очень туго ходит защелка (можно сломать), многовато жрет
Инженер техподдержки
Добрый день, в реле напряжения ZUBR D40 используется бестрансформаторный блок питания с гасящим конденсатором. Этот блок питания потребляет несколько больше электроэнергии, в отличие от импульсных, но зато имеет более простую и надежную конструкцию!
Сергій
Скажите, а ток потребления в 76мА это активный ток или же тут еще сидит и реактивная составляющая?
Инженер техподдержки
Добрый день, конденсаторный блок питания потребляет активную и реактивную составляющие. Из тока, который мы даем (76мА) полная мощность при 230 В будет составлять 17,48 ВА. Активная составляющая в этой полной мощности будет зависеть от того, включено / выключено реле, сколько сегментов отображает экран в данный момент и т.д.
#24941047
Уже купил
качество вроде хорошие Время покажет
Достоинства: Пока одни достоинства
Недостатки: пока нет
#24758143
Поставил в электрощит ZUBR D40, очень часто выключал по высокому напряжению. Откалибровал его так как врал на 17 вольт, отключения не уменьшились. Думал, все печально с напряжением на линии. Купил тиристорный стабилизатор, поставил перед реле напряжения. Стабилизатор выдает 220 в. (не одним мультитестером сравнивали, погрешность в 4 вольт) ZUBR D40 все равно отключает электроэнергию показывает что пресек 320в. не понятно откуда они взялись после стабилизатора... После недели использования стабилизатора смотрел графики напряжения и оказалось, что на моей линии не все печально с напряжением. Может мне попался бракованный ZUBR D40...
Достоинства: Красивый, качественный пластик и клеммы
Недостатки: Беспричинно отключает, по завышенному напряжению
Инженер техподдержки
Добрый день, ситуация не совсем понятная, для выяснения всех обстоятельств обратитесь пожалуйста в службу техподдержки .
Свитый Константин
Большое спасибо, обязательно позвоню
#23246489
работает уже 8 месяцев установили два с соседями ,после того как погорела техника (у кого что )
пока прэжо рассказывало сказки --везде так , реле щелкало по полдня пока осушили подвал где пропадал ноль
Достоинства: рабочий
Недостатки: нет
#22845401
Уже купил
4 месяца работает,полёт нормальный.
 
 
 
 
 